为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
154

为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

本帖由善了个哉的发布于2011-07-08 02:29:0315366次浏览53人跟帖

  • 154
  • 15366
关注
善了个哉的
2011年07月08日
帖子认领  

启备变为什么不用接地闸刀呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(53条)
还可输入600字
全部评论53
  • singfeshjay
    singfeshjay2011年09月23日

    内容前面说的很对 展开

    回复 回复

  • 独享一刻
    独享一刻2011年09月23日

    110KV以上系统变压器中性接地是有调度决定的,我国规定110KV以上系统中性点都是直接接地,所以必须保证110KV系统必须有一点直接接地,在哪里接地与系统潮流计算有关。 展开

    回复 回复

  • ddc76
    ddc762011年09月14日

    再详细一点就好&nbsp;</br> 展开

    回复 回复

  • nqx24
    nqx242011年08月20日

    &nbsp;&nbsp;不错的问题,解答也很清楚! 展开

    回复 回复

  • qq19190835
    qq191908352011年08月20日

    我也想知道</br> 展开

    回复 回复

  • 懒色经典
    懒色经典2011年08月20日

    学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • oilbluex
    oilbluex2011年08月20日

    我们厂主变中性点经隔离开关并联放电间隙接地。</br>正常情况下一台机主变中性点接地;另一台中性点不接地,放电间隙被击穿后接地。 展开

    回复 回复

  • gaozhiyu
    gaozhiyu2011年08月20日

    我们厂750kV主变是中性点直接接地,而启备变是经接地刀闸接地系统,一般110KV以上都是中性点直接接的。而中性点经隔离刀闸接地,主要是由调度决定。 展开

    回复 回复

  • 断尘
    断尘2011年08月17日

    学习了。谢谢。。 展开

    回复 回复

  • 小小小小小罗
    小小小小小罗2011年08月16日

    什么是启备变呀??? 展开

    回复 回复