为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
154

为什么主变中性点要经接地闸刀接地,而启备变中性点直接接地

本帖由善了个哉的发布于2011-07-08 02:29:0315367次浏览53人跟帖

  • 154
  • 15367
关注
善了个哉的
2011年07月08日
帖子认领  

启备变为什么不用接地闸刀呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(53条)
还可输入600字
全部评论53
  • 垃圾桶
    垃圾桶2015年06月23日

    学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻 展开

    回复 回复

  • 蓝の雪snow
    蓝の雪snow2014年12月27日

    有些不满足灵敏性的可不投,半绝缘的是为了防过电压,变电站在零序网中的地位,也就是在整个电网中接线方式的重要性及保护配置。调度熟悉网的分布,由他算不是更好</br></br></br></br></br> 展开

    回复 回复

  • 蓝の雪snow
    蓝の雪snow2014年12月27日

    调度每年根据各地方运行方式算的,主要影响零序网的分布,从而影响了接地保护的选择和灵敏性。</br> 展开

    回复 回复

  • xiaoqiao_sky
    xiaoqiao_sky2014年12月13日

    哦,我们启备变和主变都有中性点接地刀啊 展开

    回复 回复

  • shezl
    shezl2014年12月07日

    起备用主变接地目的主要是用于保护目的,防止线路故障&nbsp;变压器故障</br> 展开

    回复 回复

  • jsy126
    jsy1262014年11月08日

    为了一、是因为起备变是与主变系统是两个用途不同的主变。这与电厂运行方式有关,一般有多台主变只有一个接地点。要在改变运性方式时切换接地刀。而起备变就一台110KV要求必须一点不接地所以采用直接接地。 展开

    回复 回复

  • sanwencao
    sanwencao2014年10月08日

    起备变一般是不接的;起备变在运行期间通常也不接;继电保护整定计算的时候和接地计算的时候就没考虑进去 展开

    回复 回复

  • 周小周
    周小周2014年10月03日

    学习学习! 展开

    回复 回复

  • 如此不过
    如此不过2014年02月07日

    学习了学习:lol 展开

    回复 回复

  • njlzzdh
    njlzzdh2014年01月29日

    主变是不是在检修状态。启备变一般是投热备用 展开

    回复 回复