因为最近我厂的DCS连续出现多次异常,弄的人疲惫不堪,为了分享资源,共享信息,减少不必要的弯路,为后来者铺路,我特地建议此贴,希望大家能够踊跃的将自己厂里发生过的异常,及其处理方式拿出来共享,为彼此减少一些不必要的烦恼!首先,我说一个我们厂前两天刚发生的一件事。事发当时,电闪雷鸣,天降大雨,忽然轰隆的雷声过后,运行人员发现风烟系统12侧所有参数变坏点。经过热控人员的检查发现,14号站内的一块SM432的热电阻卡运行指示灯灭,主控单元的CNet指示灯也灭了,从而判断是因为该卡件造成了通讯故障,将该卡拔出来后,站内通讯恢复正常,更换新卡件后,相应的温度点也恢复正常。所以说明,和利时的DCS有可能会因为某一个卡件坏,而造成整个站内通讯故障。至于具体、确切的原因,现在还未可知。不知道是否是雷击造成卡件坏,
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
好东西!!! 展开
0回复 回复
<blockquote>hanbin5272 发表于 2012-1-11 13:44 /common/back.gif</br>我们的问题也很多举例</br>1、调阅历史曲线,发现有一条曲线在某一个固定值就会画成虚线,比如温度,量程0~300 ...</blockquote> 1,应该是信号问题,估计是信号跳变了,但你逻辑里面做的有品质判断</br> 2,不能在线强制中间量点,要么强制远点,要么打断给TRUE货FALSE或模拟量给定数值,一般情况下不要在线强制,离线修改后在下装比较稳妥,也不会出太多的问题。</br>3,同2 </br>4,应该不会造成初始化下装的情况吧,若有别的计算机登录在某站,若在有计算机要登录这个站,他会提示已有计算机登录,你也不可能两计算机同事登录,要是这样在线强制以那个计算机为准呢?</br>5,估计是GPS与服务器端口虚接或是你的GPS线路问题,不用GPS也行,就用服务器的系统时间,GPS校时是每5分钟同步一次服务器时间。</br>6,删除点难道你连全局变量里的点都删数了,没必要,点有问题不用他做逻辑不就行了,干嘛删呢。</br>8,块失也及时画面与块与服务器内块连接出问题了,把失灵的那电脑的画面退出,然后再重新运行就能解决,不需要下装。 展开
0回复 回复
支持这个帖子 展开
0回复 回复
我们才开始用上 展开
0回复 回复
我们也用的是和利时啊 展开
0回复 回复
实践出真知 展开
0回复 回复
好帖,顶个。谢谢分享 展开
0回复 回复
希望使用和利时系统的各位大侠多多分享系统故障处理的经验和注意事项。 展开
0回复 回复
谢谢分享!请教各位使用和利时系统两个问题,1、AI、AO、DI卡保险烧损频发不;2、访问电源(24VDC、48VDC)负端是否直接接地?谢谢! 展开
0回复 回复
<blockquote>ENG学无止境 发表于 2012-3-30 00:31 /common/back.gif</br>最近我们厂出现所有数据为零的情况,时间有一份多钟,所有画面数据都为零,一分多钟后又正常了,运行差点把 ...</blockquote> GPS校时问题,把GPS进服务器的插头拔了就好了 展开
0回复 回复