因为最近我厂的DCS连续出现多次异常,弄的人疲惫不堪,为了分享资源,共享信息,减少不必要的弯路,为后来者铺路,我特地建议此贴,希望大家能够踊跃的将自己厂里发生过的异常,及其处理方式拿出来共享,为彼此减少一些不必要的烦恼!首先,我说一个我们厂前两天刚发生的一件事。事发当时,电闪雷鸣,天降大雨,忽然轰隆的雷声过后,运行人员发现风烟系统12侧所有参数变坏点。经过热控人员的检查发现,14号站内的一块SM432的热电阻卡运行指示灯灭,主控单元的CNet指示灯也灭了,从而判断是因为该卡件造成了通讯故障,将该卡拔出来后,站内通讯恢复正常,更换新卡件后,相应的温度点也恢复正常。所以说明,和利时的DCS有可能会因为某一个卡件坏,而造成整个站内通讯故障。至于具体、确切的原因,现在还未可知。不知道是否是雷击造成卡件坏,
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
收获很大,望各位专家继续带领大家进步 展开
0回复 回复
和利时系统对雷电好像真的很敏感的,所以用和利时系统的一定要把接地做好,严防雷电干扰 展开
0回复 回复
今天讲一个和利时DEH伺服卡的问题。 展开
0回复 回复
学习,学习......ok 展开
0回复 回复
呵呵,macsv系统还是不太稳定呀 展开
0回复 回复
顶,以后也要接触 展开
0回复 回复
多多分享啊 展开
0回复 回复
最近我们厂出现所有数据为零的情况,时间有一份多钟,所有画面数据都为零,一分多钟后又正常了,运行差点把机组拍了!现在厂家还没有给出原因。 展开
0回复 回复
网络变量设置广播地址的时候一定要设置对,还有就是写和读定义的内容必须完全一致,多一空格都不行,一般把写的点定义好后直接整个复制,然后粘贴在读的站的相应方案页中!如果整个复制过去还是不行,好好检查下广播地址的设置。 展开
0回复 回复
网络变量设置广播地址的时候一定要设置对,还有就是写和读定义的内容必须完全一致,多一空格都不行,一般把写的点定义好后直接整个复制,然后粘贴在读的站的相应方案页中! 展开