和利时DCS故障、异常(及其解决方法)集锦!

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
184

和利时DCS故障、异常(及其解决方法)集锦!

本帖由印电发布于2011-12-15 14:15:5615881次浏览84人跟帖

  • 184
  • 15881
关注
印电
2011年12月15日
帖子认领  

因为最近我厂的DCS连续出现多次异常,弄的人疲惫不堪,为了分享资源,共享信息,减少不必要的弯路,为后来者铺路,我特地建议此贴,希望大家能够踊跃的将自己厂里发生过的异常,及其处理方式拿出来共享,为彼此减少一些不必要的烦恼!首先,我说一个我们厂前两天刚发生的一件事。事发当时,电闪雷鸣,天降大雨,忽然轰隆的雷声过后,运行人员发现风烟系统12侧所有参数变坏点。经过热控人员的检查发现,14号站内的一块SM432的热电阻卡运行指示灯灭,主控单元的CNet指示灯也灭了,从而判断是因为该卡件造成了通讯故障,将该卡拔出来后,站内通讯恢复正常,更换新卡件后,相应的温度点也恢复正常。所以说明,和利时的DCS有可能会因为某一个卡件坏,而造成整个站内通讯故障。至于具体、确切的原因,现在还未可知。不知道是否是雷击造成卡件坏,

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(84条)
还可输入600字
全部评论84
  • qwe817418
    qwe8174182012年02月03日

    <blockquote>ENG学无止境&nbsp;发表于&nbsp;2011-12-18&nbsp;19:37&nbsp;/common/back.gif</br>我们厂也和利时的,希望你的帖子顶起!</blockquote> 感谢楼主经验共享,顶起 展开

    回复 回复

  • wangshuuu
    wangshuuu2012年02月03日

    和利时的系统挺可以锻炼一个人的能力和磨练一个人的意志,刚接手的时候每天都生活的担心之中,后来也习惯了。说个问题。想楼主的问题差不多,也是整个站的热电偶都不正常,原因是不要启动一台深井泵就好了,一起就在一两个点上产生静电,220的电笔都能点的亮,但是我厂的DCS扛住了,卡夹没烧坏。 展开

    回复 回复

  • 印电
    印电2012年02月03日

    <blockquote>sirenzaisi&nbsp;发表于&nbsp;2012-1-26&nbsp;16:01&nbsp;/common/back.gif</br>来还是有人来过,今天我继续更新一下!今天说一个操作员站记录的问题</blockquote> 怎么这么久也没见你的内容啊?&nbsp;你说的操作员站记录问题是什么问题啊? 展开

    回复 回复

  • chairy
    chairy2012年02月03日

    好帖,顶个。谢谢分享 展开

    回复 回复

  • sirenzaisi
    sirenzaisi2012年01月26日

    来还是有人来过,今天我继续更新一下!今天说一个操作员站记录的问题 展开

    回复 回复

  • 印电
    印电2012年01月26日

    2012-1-24日下午4时,监盘人员发现系统网络中部分网线变红色,显示故障状态。热控人员迅速赶到煤控室,经过检查,发现上位机能够与各服务器和控制器连接,初步判断为服务器状态不一致造成。热控人员将数据库重新下装至服务器后,除19号站A网仍然间断性显示红色离线状态外,其余全部恢复正常。之后,热控人员怀疑是网线接头有问题,接触不良,于是找来了新的网线,更换后,问题仍然存在。然后热控人员仔细查看了对应的主控单元,发现该控制器的网络指示灯较正常的暗一些,于是热控人员找来新的主控单元,更换主控单元后,网线状态恢复正常。至此,异常处理完毕。 展开

    回复 回复

  • ENG学无止境
    ENG学无止境2012年01月17日

    现在还有一问题,调历史曲线的时候发现有些持续时间短的不能被记录下来,就像跳闸指令,一脉冲,前面的跳闸条件都来了,但是就是见不到发出跳闸指令的趋势!让我们在查趋势的时候误导很多!而且时间顺序好像有时候也有点错乱!你们有这样的情况么? 展开

    回复 回复

  • 夏天的雪
    夏天的雪2012年01月15日

    <blockquote>lgt831&nbsp;发表于&nbsp;2011-12-29&nbsp;23:59&nbsp;/common/back.gif</br>和利时的笑话可多了哈!</br>台山,呼伦贝尔的机组都出现误发指令导致跳设备的事儿,习惯就好了,一个雷劈下来&nbsp;...</blockquote> 目前我们厂还没发现这种问题,只是发现历史趋势老丢 展开

    回复 回复

  • hanbin5272
    hanbin52722012年01月11日

    <blockquote>印电&nbsp;发表于&nbsp;2012-1-4&nbsp;15:17&nbsp;/common/back.gif</br>那既然这样的话,你们当时为什么没有尝试先切换服务器呢?&nbsp;按道理,出了故障,他应该自己切换,但实际没有&nbsp;...</blockquote> 不光他们厂,我们也发生过,好好的。服务器自动切换,但是没切换成功,造成跳闸。没有任何报警,厂家来检查,说需要升级,郁闷! 展开

    回复 回复

  • 3892391
    38923912012年01月11日

    学习学习,顶起 展开