因为最近我厂的DCS连续出现多次异常,弄的人疲惫不堪,为了分享资源,共享信息,减少不必要的弯路,为后来者铺路,我特地建议此贴,希望大家能够踊跃的将自己厂里发生过的异常,及其处理方式拿出来共享,为彼此减少一些不必要的烦恼!首先,我说一个我们厂前两天刚发生的一件事。事发当时,电闪雷鸣,天降大雨,忽然轰隆的雷声过后,运行人员发现风烟系统12侧所有参数变坏点。经过热控人员的检查发现,14号站内的一块SM432的热电阻卡运行指示灯灭,主控单元的CNet指示灯也灭了,从而判断是因为该卡件造成了通讯故障,将该卡拔出来后,站内通讯恢复正常,更换新卡件后,相应的温度点也恢复正常。所以说明,和利时的DCS有可能会因为某一个卡件坏,而造成整个站内通讯故障。至于具体、确切的原因,现在还未可知。不知道是否是雷击造成卡件坏,
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
接地是一个大问题,曾经我厂smartpro系统,被雷击损坏了一块主服务器硬盘,坏的莫名其妙,后来把系统地和保护地严格按标准隔离以后解决。希望能够帮助你。 展开
0回复 回复
欢迎大家提出关于和利时DCS MACSV--SM系列的种种问题,如若相知,定当以诚相告 展开
0回复 回复
<blockquote>ENG学无止境 发表于 2011-12-22 01:33 /common/back.gif</br>前几天我们输煤有一站反映慢,指令给出去后现场动作速度非常慢,但从端着后面短接又很快能发出指令,后判断 ...</blockquote> 我厂曾发生过相似问题,当时的情况是某站主控单元故障切从主控失败,热工人员迅速更换主控将主控切回,然后不可思议的机组炉侧手操器反应均变慢,检查网线、交换机、更换新主控、更换相应模块等处理方法均不起作用,后来致电和利时人员,将服务器重新启动后正常。希望对你有用 展开
0回复 回复
和利时的笑话可多了哈!</br>台山,呼伦贝尔的机组都出现误发指令导致跳设备的事儿,习惯就好了,一个雷劈下来导致一个站的温度全部升高20度,咣咣跳,原来是屏蔽不行,导致热电偶补偿损坏,温度就上升了。给运行吓坏了!</br>还有就是什么无限制的升级,一处问题就是升级,要不就是回去研究,一下子几个月没消息....</br>温度卡件才好玩呢,一个卡8个通道,坏了一个换备用的,结果呢,换过的好了,其他7个又坏了3个,测量元件没问题,一接到别的通道就好,还发现呢,坏的通道用螺丝刀金属部分接触人体,一只手接地,就好了,松开就完蛋了,就连接线的角度都会影响温度值得好坏。</br>....笑话太多了,DO 卡件的指令灯亮了,就地泵就是不起动,电缆也校过,,趋势也查了,指令发出去了、还是不好使,....后来发现你妹的DO卡中的继电器不好使了,输出灯还亮着...以后再这样直接短接端子排查谁的问题了,再也不敢相信DCS了.... 展开
0回复 回复
楼主好人</br></br> 展开
0回复 回复
前几天我们输煤有一站反映慢,指令给出去后现场动作速度非常慢,但从端着后面短接又很快能发出指令,后判断为DPU问题,更换DPU后问题解决,后来检测版本时发现次主控版本过旧,而且在线更新无法检测不到此主控!无法刷主控! 展开
0回复 回复
多多分享啊! 展开
0回复 回复
好帖,顶个。谢谢分享 展开
0回复 回复
我们厂前几天,某一个晚上突然发生了11制粉系统突然跳闸。运行打电话找我们检修,我们检查后发现是操作员紧急停磨,操作日志有56号操作员站操作的记录。但是运行说他们当时都没有人在那个电脑前面。这样就成了一个悬案!过了几天,突然出现抽汽低调门全开,然后运行的说他们没有操作,然后操作日志上有操作员给指令102的记录。我当时死活想不通,画面上确实是不能直接输数字的,只能通过点击箭头来增减指令.所以初一想确实不能由操作员给指令102. 然后我继续查,发现我们有一项抽汽压力高快开抽汽调门的逻辑,查看趋势后,明白是逻辑保护触发了快开。 到此找到了门开的原因,但是还是没有想通为什么会有操作记录。因为有之前的事情,所以我自己也怀疑是操作员站出了问题。但是我不死心,第二天我接着查,我从逻辑组态,网络通讯,再到画面组态,一个一个的查。当我查到画面组态,,大箭头点一下是2,小箭头点一下是0.2的时候,我恍然大悟。102就是100+2啊。当时运行人员也看到压力高了,他们也在调,所以当时就是逻辑快开到100了,然后他们还点击了一下,所以变成了102. 和利时操作日志的记录是在之前的基础上增加相应的数,记录下来。虽然很简单的问题,但是如果不熟悉,初一看,还真想不到。希望会对有些人以后的分析问题有一定作用。 展开
0回复 回复
看来还是有人来过,今天我继续更新一下!今天说一个操作员站记录的问题。 展开
0回复 回复