因为最近我厂的DCS连续出现多次异常,弄的人疲惫不堪,为了分享资源,共享信息,减少不必要的弯路,为后来者铺路,我特地建议此贴,希望大家能够踊跃的将自己厂里发生过的异常,及其处理方式拿出来共享,为彼此减少一些不必要的烦恼!首先,我说一个我们厂前两天刚发生的一件事。事发当时,电闪雷鸣,天降大雨,忽然轰隆的雷声过后,运行人员发现风烟系统12侧所有参数变坏点。经过热控人员的检查发现,14号站内的一块SM432的热电阻卡运行指示灯灭,主控单元的CNet指示灯也灭了,从而判断是因为该卡件造成了通讯故障,将该卡拔出来后,站内通讯恢复正常,更换新卡件后,相应的温度点也恢复正常。所以说明,和利时的DCS有可能会因为某一个卡件坏,而造成整个站内通讯故障。至于具体、确切的原因,现在还未可知。不知道是否是雷击造成卡件坏,
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
好贴:)学习了</br> 展开
0回复 回复
有没有人遇到过 网络变量不能正常读取的啊? 今天我遇到这个问题了,检查了所有设置,也没问题,但就是读不到啊。 展开
0回复 回复
<blockquote>白淼 发表于 2012-2-9 11:09 /common/back.gif</br>楼主,我们厂也是和利时产品,前几天一个卡件故障,引起机组停机,他们的产品是否.........?</blockquote> 我们还好,目前还没因为硬件停机,呵呵 展开
0回复 回复
和利时的东西太不靠谱了,老出现问题! 展开
0回复 回复
感谢楼主经验共享,顶起:lol:lol 展开
0回复 回复
<blockquote>白淼 发表于 2012-2-9 11:09 /common/back.gif</br>楼主,我们厂也是和利时产品,前几天一个卡件故障,引起机组停机,他们的产品是否.........?</blockquote> 重要的测点不能布置在一个卡件上!!!---------这是必须的,即使再好的系统,再好的硬件,这也是必须的。 展开
0回复 回复
楼主,我们厂也是和利时产品,前几天一个卡件故障,引起机组停机,他们的产品是否.........?:o 展开
0回复 回复
<blockquote>云--tahina 发表于 2012-2-8 13:41 /common/back.gif</br>顶一个,我们也用和利时DCS,我们被折磨坏了。。最主要是服务态度好差。。</blockquote> 厂家态度差,指望不上,咱们就只能自己集思广益,互帮互助,这样子大家的日子就都好过一些啊! 展开
0回复 回复
顶一个,我们也用和利时DCS,我们被折磨坏了。。最主要是服务态度好差。。 展开
0回复 回复
<blockquote>superfox 发表于 2012-2-4 21:29 /common/back.gif</br>我厂的2台135机组用的是和利时MACS IV系统,故障也出过许多,略举几例,一同交流啊。</br>1.DCS显示A网或B网故 ...</blockquote> 写的挺好啊,我之前也遇到过好几次网线显示变红,但是网络实际可用,我当时一直以为是两个服务器里的数据不一致呢, 然后我就重新下装,下装完后,他就变正常了。 看来下次只需要重启了。 展开
0回复 回复