因为最近我厂的DCS连续出现多次异常,弄的人疲惫不堪,为了分享资源,共享信息,减少不必要的弯路,为后来者铺路,我特地建议此贴,希望大家能够踊跃的将自己厂里发生过的异常,及其处理方式拿出来共享,为彼此减少一些不必要的烦恼!首先,我说一个我们厂前两天刚发生的一件事。事发当时,电闪雷鸣,天降大雨,忽然轰隆的雷声过后,运行人员发现风烟系统12侧所有参数变坏点。经过热控人员的检查发现,14号站内的一块SM432的热电阻卡运行指示灯灭,主控单元的CNet指示灯也灭了,从而判断是因为该卡件造成了通讯故障,将该卡拔出来后,站内通讯恢复正常,更换新卡件后,相应的温度点也恢复正常。所以说明,和利时的DCS有可能会因为某一个卡件坏,而造成整个站内通讯故障。至于具体、确切的原因,现在还未可知。不知道是否是雷击造成卡件坏,
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
感谢楼主经验共享,顶起 展开
0回复 回复
顶起来…… 展开
0回复 回复
<blockquote>印电 发表于 2012-1-4 15:17 /common/back.gif</br>那既然这样的话,你们当时为什么没有尝试先切换服务器呢? 按道理,出了故障,他应该自己切换,但实际没有 ...</blockquote> 是把问题处理好之后才知道是服务器的原因呢,起初并不确定是服务器,和利时的设备莫名其妙的故障难道还少么?具体说为什么会这样,咨询和利时的售后技术人员也没给我们满意的答复 展开
0回复 回复
我这也用和利时的1年来没有出过问题啊,看你们说了让我有点担心了 展开
0回复 回复
</br>感谢楼主经验共享,顶起 展开
0回复 回复
<blockquote>君弋左岸 发表于 2012-1-3 20:26 /common/back.gif</br>两个,没有,确定</blockquote> 那既然这样的话,你们当时为什么没有尝试先切换服务器呢? 按道理,出了故障,他应该自己切换,但实际没有切换,如果确定是服务器的原因,那肯定先选择切换服务器啊? </br>你能不能把你们当时的过程说的详细一点哦? 谢谢 展开
0回复 回复
<blockquote>印电 发表于 2012-1-3 15:14 /common/back.gif</br>你们服务器应该是两个啊? 当时有没有切换服务器啊? 是不是确定是重启服务器就变好的哦?</blockquote> 两个,没有,确定 展开
0回复 回复
<blockquote>君弋左岸 发表于 2011-12-30 21:22 /common/back.gif</br>我厂曾发生过相似问题,当时的情况是某站主控单元故障切从主控失败,热工人员迅速更换主控将主控切回,然 ...</blockquote> 你们服务器应该是两个啊? 当时有没有切换服务器啊? 是不是确定是重启服务器就变好的哦? 展开
0回复 回复
和利时啊:lol 展开
0回复 回复
谢谢分享楼主我们厂也用和利时 展开
0回复 回复