因为最近我厂的DCS连续出现多次异常,弄的人疲惫不堪,为了分享资源,共享信息,减少不必要的弯路,为后来者铺路,我特地建议此贴,希望大家能够踊跃的将自己厂里发生过的异常,及其处理方式拿出来共享,为彼此减少一些不必要的烦恼!首先,我说一个我们厂前两天刚发生的一件事。事发当时,电闪雷鸣,天降大雨,忽然轰隆的雷声过后,运行人员发现风烟系统12侧所有参数变坏点。经过热控人员的检查发现,14号站内的一块SM432的热电阻卡运行指示灯灭,主控单元的CNet指示灯也灭了,从而判断是因为该卡件造成了通讯故障,将该卡拔出来后,站内通讯恢复正常,更换新卡件后,相应的温度点也恢复正常。所以说明,和利时的DCS有可能会因为某一个卡件坏,而造成整个站内通讯故障。至于具体、确切的原因,现在还未可知。不知道是否是雷击造成卡件坏,