因为最近我厂的DCS连续出现多次异常,弄的人疲惫不堪,为了分享资源,共享信息,减少不必要的弯路,为后来者铺路,我特地建议此贴,希望大家能够踊跃的将自己厂里发生过的异常,及其处理方式拿出来共享,为彼此减少一些不必要的烦恼!首先,我说一个我们厂前两天刚发生的一件事。事发当时,电闪雷鸣,天降大雨,忽然轰隆的雷声过后,运行人员发现风烟系统12侧所有参数变坏点。经过热控人员的检查发现,14号站内的一块SM432的热电阻卡运行指示灯灭,主控单元的CNet指示灯也灭了,从而判断是因为该卡件造成了通讯故障,将该卡拔出来后,站内通讯恢复正常,更换新卡件后,相应的温度点也恢复正常。所以说明,和利时的DCS有可能会因为某一个卡件坏,而造成整个站内通讯故障。至于具体、确切的原因,现在还未可知。不知道是否是雷击造成卡件坏,
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>印电 发表于 2012-2-11 19:41</br>有没有人遇到过 网络变量不能正常读取的啊? 今天我遇到这个问题了,检查了所有设置,也没问题,但就是读不 ...</blockquote> 广播地址有检查么??应该是设置的问题!! 展开
0回复 回复
年少不努力,老大徒伤悲 展开
0回复 回复
这种好贴 要先收藏 再 以后慢慢研究 展开
0回复 回复
卡件故障l 了啊,硬件报警 展开
0回复 回复
这样的帖子要定期更新,顶起 展开
0回复 回复
和利时的还真没接触过,预防一下 展开
0回复 回复
说个我们厂的,MACSV系统,两个服务器一主一备。主服务器上一个网卡坏了,结果两个服务器全红了,操作员站所有画面全指示坏点,吓死个人!停机的时候我们自己做试验,拔掉主控制器上SNET的两根网线,画面显示主控制器变红,但是控制器本身ERROR灯并不亮,也不切换到另一个控制器,相当于这个站已经和服务器失去联系了,在OVATION和新华系统上做试验,都能切换到辅助控制器。 展开
0回复 回复
:)顶起 我们公司都是用和利时的系统!也经常出问题</br> 展开
0回复 回复
我们用的也是和利时的MACSV,不到一年时间,看到以上评论,有点担心啊:L 展开
0回复 回复
谢谢Lz分享经验哦 展开
0回复 回复