相信已经有细心的小伙伴发现了最近北极星学社上传了一大批的资料(点击此处进入资料库)我们的目标是1.上传1万份光伏资料2.上传1万份风电资料3.上传1万份火电资料4.上传1万份储能资料近期有小伙伴问,如何下载和寻找资料?第一步,进入北极星首页后点击资料第二步:在红框内选择你想要的资料方向,例如选择光伏我们选择光伏标签后可以看到三个分类【免费资料】这个里面的资料全部都是0
北极星各位社区成员,你们好!最近用户反馈,火电交流在哪为此北极星成立了火电交流群,无论你是资深火电人,还是刚入行的新人在这都可以交流!群里定期送资料!下方扫码,期待您的加入!
北极星各位社区成员,你们好!最近用户反馈,垃圾发电交流在哪为此北极星成立了垃圾发电相关交流群群里定期送资料!下方扫码,期待您的加入!
北极星各位社区成员,你们好!最近用户反馈,碳相关交流在哪为此北极星成立了碳相关交流群群里定期送资料!下方扫码,期待您的加入!
北极星各位社区成员,你们好!最近用户反馈,风电交流在哪为此北极星成立了风电交流群群里定期送资料!下方扫码,期待您的加入!
引风机动叶用了高性能的电动执行器,安装1个月左右吧,运行中出现执行器输入信号没变化,执行器未动做,反馈信号突变有8%的变量,但锅炉负压未变,运行说出现几次了,可厂家说执行器属于高性能的 没有这类案例出现过 另DCS端0.2%变量时执行器不动作,到1%才动作,而厂家说此执行器出厂设定的死区几乎为零。 这个问题会不是时dcs与执行器的信号线受干扰或有衰减造成的?
单位要求做AST和OPC电磁阀的绝缘测试,可是不知道对地和线间绝缘的标准是多少,AST是交流110V的,OPC是直流110V的,求教育
我们厂的电接点水位计老是不准,用了很多办法,二次表,一次表都换了,水质也化验了,现在怀疑线的问题了
本帖最后由 tianwenyu 于 2017-4-10 17:21 编辑 煤粉炉是必须有的,早期流化床几乎没有几个连锁保护,现设计院设计了各种连锁保护,但有些不适用,还是与煤粉炉有区别的。挂了部分连锁图,论坛询了好几天,没有结果。我也寻了好几个朋友及锅炉厂,说法不一致。哪位接触过流化床相关连锁保护,使用效果如何?方便的话留下电话和邮箱,我把修改全套连锁图发过去,沟通一下。谢谢了。关键点:冷态
我厂是自己做的一个铁片,垂直插入,断煤的时候摆下去,然后通过接近开关感应。由于给煤机环境恶劣,铁片经常不会摆下去,各位大神 你们厂是怎么做的断煤信号
各位大神,求赐教!罗斯蒙特5300测小机油箱液位,真实油位只有270MM,而三个液位变送器却都显示为650MM,导杆设置1000,上部盲区设置100,罐子设置高度1000,底部设置100,另外一台小机,也是如此设置,液位测量却没有问题。请教各位,问题出在哪里?
我们厂把所有流量变送器的一次门都划归到热工了,真是恼火
。我厂有一台33MW的循环流化床机组子定子冷却水系统有一个混温阀,以前是机械式的自动调节阀门,由于损坏,改成了西门子的定位器,现在是人工调节开度达到降温效果,现厂里要求投自动,这个该怎么下手,逻辑我可以搞定,可是这个参数整定方面,如何下手:?