扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页>火电>机组控制和热工
  1. 全部
  2. 全部
  3. 热帖
  4. 精华
  5. 问答
  6. 资料

相信已经有细心的小伙伴发现了最近北极星学社上传了一大批的资料(点击此处进入资料库)我们的目标是1.上传1万份光伏资料2.上传1万份风电资料3.上传1万份火电资料4.上传1万份储能资料近期有小伙伴问,如何下载和寻找资料?第一步,进入北极星首页后点击资料第二步:在红框内选择你想要的资料方向,例如选择光伏我们选择光伏标签后可以看到三个分类【免费资料】这个里面的资料全部都是0

  • 1879
  • 40696次浏览
  • 108人跟帖
2024年05月29日
关注

北极星各位社区成员,你们好!最近用户反馈,火电交流在哪为此北极星成立了火电交流群,无论你是资深火电人,还是刚入行的新人在这都可以交流!群里定期送资料!下方扫码,期待您的加入!

  • 48
  • 452次浏览
  • 3人跟帖
04月15日
关注

北极星各位社区成员,你们好!最近用户反馈,垃圾发电交流在哪为此北极星成立了垃圾发电相关交流群群里定期送资料!下方扫码,期待您的加入!

  • 13
  • 338次浏览
  • 1人跟帖
04月15日
关注

北极星各位社区成员,你们好!最近用户反馈,碳相关交流在哪为此北极星成立了碳相关交流群群里定期送资料!下方扫码,期待您的加入!

  • 8
  • 311次浏览
  • 0人跟帖
04月15日
关注

北极星各位社区成员,你们好!最近用户反馈,风电交流在哪为此北极星成立了风电交流群群里定期送资料!下方扫码,期待您的加入!

  • 10
  • 316次浏览
  • 0人跟帖
04月15日
关注

引风机动叶用了高性能的电动执行器,安装1个月左右吧,运行中出现执行器输入信号没变化,执行器未动做,反馈信号突变有8%的变量,但锅炉负压未变,运行说出现几次了,可厂家说执行器属于高性能的 没有这类案例出现过 另DCS端0.2%变量时执行器不动作,到1%才动作,而厂家说此执行器出厂设定的死区几乎为零。 这个问题会不是时dcs与执行器的信号线受干扰或有衰减造成的?

  • 27
  • 821次浏览
  • 5人跟帖
lioy2017年05月21日
关注

火电机组的协调控制系统怎么学?有什么相关书籍推荐的吗?比如,逻辑设计原理,原则

  • 26
  • 609次浏览
  • 3人跟帖
liandade2017年05月17日
关注

单位要求做AST和OPC电磁阀的绝缘测试,可是不知道对地和线间绝缘的标准是多少,AST是交流110V的,OPC是直流110V的,求教育

  • 22
  • 1081次浏览
  • 7人跟帖
呵呵代表滚犊子2017年05月05日
关注

我们厂的电接点水位计老是不准,用了很多办法,二次表,一次表都换了,水质也化验了,现在怀疑线的问题了

  • 14
  • 695次浏览
  • 2人跟帖
03dianzi62017年04月28日
关注

本帖最后由 tianwenyu 于 2017-4-10 17:21 编辑 煤粉炉是必须有的,早期流化床几乎没有几个连锁保护,现设计院设计了各种连锁保护,但有些不适用,还是与煤粉炉有区别的。挂了部分连锁图,论坛询了好几天,没有结果。我也寻了好几个朋友及锅炉厂,说法不一致。哪位接触过流化床相关连锁保护,使用效果如何?方便的话留下电话和邮箱,我把修改全套连锁图发过去,沟通一下。谢谢了。关键点:冷态

  • 16
  • 906次浏览
  • 2人跟帖
tianwenyu2017年04月07日
关注
[提问/讨论]变频器频率加不上去31

变频器在DCS上启动多次才能起了给煤机,变频器显示负值,大神们这是什么原因?之前挺好的

  • 31
  • 1508次浏览
  • 6人跟帖
crisislove2017年03月21日
关注

我厂是自己做的一个铁片,垂直插入,断煤的时候摆下去,然后通过接近开关感应。由于给煤机环境恶劣,铁片经常不会摆下去,各位大神 你们厂是怎么做的断煤信号

  • 45
  • 1426次浏览
  • 8人跟帖
huangchao2011992017年03月14日
关注

各位大神,求赐教!罗斯蒙特5300测小机油箱液位,真实油位只有270MM,而三个液位变送器却都显示为650MM,导杆设置1000,上部盲区设置100,罐子设置高度1000,底部设置100,另外一台小机,也是如此设置,液位测量却没有问题。请教各位,问题出在哪里?

  • 2
  • 605次浏览
  • 3人跟帖
lxp1232017年03月10日
关注

我们厂把所有流量变送器的一次门都划归到热工了,真是恼火

  • 126
  • 2905次浏览
  • 24人跟帖
gdlhfdc0552017年03月10日
关注

。我厂有一台33MW的循环流化床机组子定子冷却水系统有一个混温阀,以前是机械式的自动调节阀门,由于损坏,改成了西门子的定位器,现在是人工调节开度达到降温效果,现厂里要求投自动,这个该怎么下手,逻辑我可以搞定,可是这个参数整定方面,如何下手:?

  • 18
  • 282次浏览
  • 3人跟帖
huangchao2011992017年03月09日
关注
机组控制和热工
机组控制和热工/火电加入

热控知识讲解,测量、仪表、自动控制、DCS、PLC等。

  1. 404成员
  2. 0今日发帖
  3. 6398总帖
  4. 15004热度
申请管理员管理团队
  • 我
  • 筱秦同学
  • 孙悟空
  • 孙悟空
换一批推荐圈子
  • 电力江湖
    电力江湖9007人加入,12427个帖子
  • 电厂那些事儿
    电厂那些事儿380人加入,486个帖子
  • 我们都是电力人
    我们都是电力人247人加入,767个帖子
  • 智能电网
    智能电网44人加入,15个帖子
  • 除灰除尘圈
    除灰除尘圈248人加入,1251个帖子
  • 汽轮机运行与检修圈
    汽轮机运行与检修圈9189人加入,22122个帖子